Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сетевой адаптер H-link HITACHI PSC-6RAD
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
winch
Добрый день, товарищи

Дано: три мультисплит-системы Hitachi. (3 наружки, на каждую - 3 или 4 внутренних блока).
Задача: организовать дистанционное управление. В дилер Hitachi для диспетчеризации предложил такой комплект:
- Адаптер Modbus PSC-6RAD – по одной на каждый внутренний блок
- Шлюз Modbus HC-A64MB -1 штука

Вопрос возник в том, как прописать адресацию на адаптерах - инструкция на английском, не очень внятная, не хотелось бы напортачить.
Может кто-то имел дело с такими системами?

Инструкцию на английском прилагаю
Alex2001
Цитата(winch @ 9.11.2023, 12:02) *
Добрый день, товарищи

Дано: три мультисплит-системы Hitachi. (3 наружки, на каждую - 3 или 4 внутренних блока).
Задача: организовать дистанционное управление. В дилер Hitachi для диспетчеризации предложил такой комплект:
- Адаптер Modbus PSC-6RAD – по одной на каждый внутренний блок
- Шлюз Modbus HC-A64MB -1 штука

Вопрос возник в том, как прописать адресацию на адаптерах - инструкция на английском, не очень внятная, не хотелось бы напортачить.
Может кто-то имел дело с такими системами?

Инструкцию на английском прилагаю


Добрый день.

В личные сообщения отправил Вам инструкцию на русском.
winch
Спасибо большое!
winch
Апну тему.

В итоге с адресацией разобрались, если кому-то нужно подсказать по данному процессу - пишите.
Один вопрос только остался - при подключении наших мультисплит-систем к "умному дому" через шлюз Modbus (родной шлюз Хитачи) команды доходят с огромной задержкой секунд в пять. Напомню, у нас три наружных блока и девять внутренних.

Вот вопрос- если поставить два шлюза и разделить блоки по шлюзам - будет ли эффективнее в плане скорости проходжение команд управления?
Dolsky
Цитата(Alex2001 @ 9.11.2023, 13:39) *
Добрый день.

В личные сообщения отправил Вам инструкцию на русском.



Добрые люди!!! Если меня кто нибудь слышит!!! Отправьте пожалуйста и мне инструкцию на русском...тоже мучаемся с адресацией blink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.